保安新村廉租房中压PE管道碰口置换作业
保安新村廉租房中压PE管道碰口置换作业工艺处理及全监护方案
安全与环境监察部审核:
生产技术管理部审核:
公司审核:
编制:
年9月8日
一、工程概况:
工程名称:保安新村廉租房燃气管道工程
设计单位:西安市燃气规划设计院有限公司
监理单位:陕西华信项目管理有限公司
施工单位:山东省显通安装有限公司
工程简介:保安新村廉租房中压和低压管道已敷设完毕,管道已经敷设至碰口点。现需对已建中压DE管道和新建中压DE管道碰口,为了保证碰口、置换安全,特制定本方案,请各相关参与单位严格遵照执行。
二、编制依据
1、《城镇燃气设计规范》GB-
2、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-
3、《天然气管道运行规范》SY/T-
4、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-
5、《动火作业安全管理规范》Q/SY-
6、《油气管道动火规范》Q/SY64-
7、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB-
8、工艺管道强度、严密性试验及吹扫记录
9、公司各项规章制度及安全生产管理规定
10、《保安新村廉租房燃气管道工程》设计图纸
三、碰口应具备的条件
1、碰口、置换方案经分公司编制,上报城燃公司相关部门及领导,并经审查批准。
2、碰口、置换组织机构由分公司有关人员组成,组织机构健全,任务职责明确,统一指挥,协调全线的运行、置换、投产工作。各岗位人员配备齐全到位,上岗持证率达到%。
3、碰口、置换方案向所有参加人员进行技术交底。
4、各项生产管理制度、操作规程已制定并组织有关人员学习,制度已上墙,记录表格下发到位。
5、确认本工程已具备碰口、置换条件。
(1)管道工程有关的设施均应符合设计图纸,按有关竣工验收规范经预验收合格。
(2)管道强度、严密性试压已合格,完成吹扫,管道内清洁无杂物,并且经监理、分公司检查确认。
(3)工程有关置换通气管段隐蔽工程的技术资料包括管沟开挖、回填记录及焊接记录等能随时查阅。
6、碰口、置换安全保卫、保障措施,以及应急抢险人员、机具、材料齐备,所用各类器材、物资准备齐全到位,确认操作坑符合要求,安全撤离通道畅通。
7、碰口、置换前,主动与当地政府、技术监督、公安、消防、医疗等部门联系,以求得支持。并将人口稠密区作重点防范部位,向沿线所经过的居民告知碰口、置换时间、所经过地区及注意事项,对沿线广大居民进行广泛安全教育和宣传,配合本工程的碰口、置换工作,保证沿线居民生命财产安全。
8、碰口、置换前,必须对管线、阀门等进行详细检查,盘活所有阀门,其开闭状态符合要求。碰口、置换的管道不准同时进行其他作业,并应对碰口点相邻阀井的使用条件进行认真检查。
9、碰口、置换前,必须对城网、客户全面检查落实以下措施到位,并经有关部门负责人确认:
(1)检查落实碰口、置换组织机构和人、材、机配备。
(2)检查落实碰口、置换所用各类物资及检测测试设备准备齐全,量程合适,性能良好。
(3)碰口、置换用气体组分检测仪、可燃气体报警仪、防爆灯具性能良好,电量充足。
(4)碰口、置换用的配套工器具提前进场,准备到位。
(5)检查落实碰口、置换的安全保卫措施。
(6)检查落实碰口、置换应急抢险措施。
10、碰口、置换抢险车的车行道路和沿管道检查的人行道路应畅通,需要操作的阀井上方无占压车辆及物品。
11、全线保持通讯畅通,通话达到质量要求。
四、组织机构及职责
为使作业过程顺利有序进行,协调好各方关系,统一指挥,特成立作业领导小组,组织机构及职责如下:
(一)领导小组
组长:姓名
副组长:姓名
成员:姓名
职责:姓名
(1)全面掌握施工现场第一手资料,负责施工及监护工作中各项命令的下达,统一指挥各专业组进行各项具体工作。
(2)负责编制、审核及报批《保安新村廉租房中压PE管道碰口置换作业工艺处理及安全监护方案》及作业期间各工序的协调指挥和管理。领导小组下设6个专业组,负责各方面工作的具体实施。各专业组必须听从领导小组的统一指挥和调遣,保质保量按期完成各自的工作任务,并安排专人负责好职责范围内的安全工作。
(二)专业组
1、工艺操作组
组长:姓名
成员:姓名
职责:
(1)负责做好施工时工艺管道维护、调试、检查,并按审批后的方案进行现场的操作。(姓名)
(2)全面执行领导小组下达的指令,准确完成各项流程切换等工作。(姓名)
(3)监督核实现场工艺操作,对作业前后进行确认。(姓名)
(4)负责施工资料的收集、分析、记录、整理及上报归档工作。(姓名)
(5)配合执行异常情况下的各项工作及其它相关临时任务。(姓名)
2、安全监护与保卫组
组长:姓名
成员:姓名
职责:
(1)负责施工施工作业间的安全保卫工作,现场的协调管理作业以及全过程的安全监督管理和救护工作。(姓名)
(2)负责查找现场安全隐患及整改,以及各操作点设立安全警戒区,监督现场各项操作的安全执行情况。(姓名)
(3)负责与当地政府、公安、交通、消防、安检、环保等部门做好联系工作,取得支持配合。(姓名)
(4)负责施工期间现场治安、消防、保卫工作及有关事宜的处理和协调。(姓名)
(5)负责施工期间各项检测工作并做好相关记录。(姓名)
(6)负责做好施工期间所用的器材、物资的治保工作,防止器材物资的丢失,检查消防设备完好情况。(姓名)
(7)负责检查现场警戒是否符合要求,安全警示是否到位;维护施工现场秩序,防止无关人员进入现场。(姓名)
3、物资供应组
组长:姓名
成员:姓名
职责:
(1)负责施工作业期间应急抢险所用物资器材的准备及急需物资供应工作。(姓名)
(2)负责抢险现场警示架、警示灯、灭火器等各项安全警示设施的准备、携带安置、回收与保管。(姓名)
(3)负责做好施工作业所用的器材、物资的治保工作,防止器材物资的丢失,检查消防设备情况完好。(姓名)
(4)协助做好警戒工作。(姓名)
4、应急抢险组
组长:姓名
成员:姓名姓名山东省显通安装有限公司施工人员
职责:
(1)负责施工作业期间的应急抢险相关事情的上报。(姓名)
(2)负责施工作业期间紧急情况下临时抢险设施的安装及现场安全范围的确定,抢险抢修施工质检工作。(姓名)
(3)负责施工作业期间的调度和应急抢险人员安排。(姓名)
5、后勤保障组
组长:姓名
成员:姓名姓名
职责:
负责施工期间的后勤保障,医疗救援、生活等。(姓名)
6、施工作业组
组长:姓名
组员:姓名山东省显通安装有限公司相关人员
职责:
(1)负责施工现场施工质量的把关工作;(姓名)
(2)负责施工作业期间发生泄漏等紧急情况的作业处理、作业方案的落实。(姓名)
五、工艺处理方案
本次碰口作业采用天然气放空,PE管道电熔焊接碰口,天然气置换空气的方式。在整个放空过程中保证天然气流速不能高于5m/s,以确保作业安全。
工艺及安全指标:
碰口作业环境天然气合格指标:甲烷含量≤20%LEL;
碰口作业环境氧含量合格指标:氧含量>19.5%VOL;
天然气置换空气体合格指标:甲烷含量>90%VOL;
置换时的气体状态:压力≤0.1MPa,天然气流速≤5m/s;
庭院管道严密性测试合格指标:压力降≤60Pa/5分钟;
户内设施严密性测试合格指标:压力降≤40Pa/5分钟;
置换过程中每一个阶段应连续3次检测氧或燃气浓度,每次间隔不应少于5min;
项目概况:
本次碰口作业根据设计要求,将在保安新村廉租房已建DE管道用等径三通与新建DE管道相连,影响燃气用户为廉租房1#、2#、3#、4#楼,预计停气时间为6小时,共涉及居民非居民1户,待改造完成后恢复供气。
(一)放空量计算
本次放散作业前,将作业管道压力消耗至0.1MPa后进行放散作业。放散管段:DE管道,放散起点为截断阀FJ,终点为廉租房4#楼调压箱TY,管道长度为米。本次作业放散量共计为2方,计算方式如下:
DE管道放散量计算:
(二)准备工作
1.在开始作业前关闭截断阀FJ,消耗管存,使管道压力降至0.1MPa。
2.在廉租房4#楼调压箱TY处观察中压管网压力,确认放空前作业区域管道压力小于等于0.1MPa。
(三)天然气放散工艺流程
放散点:截断阀井FJ下游放散阀FK01
1.关闭廉租房1#楼调压箱TY前进气球阀和进出口球阀。
2.关闭廉租房2#楼调压箱TY前进气球阀和进出口球阀。
3.关闭廉租房3#楼调压箱TY前进气球阀和进出口球阀。
4.在截断阀FJ下游放散阀FK01处安装放散装置,并引致空旷地带,周围安全监护人员、检测仪器到位。
5.缓慢打开放散阀FK01进行放空。
6.在廉租房4#楼调压箱TY观察调压箱压力表压力降为0时,确认放空完毕。
7.关闭廉租房4#楼调压箱TY前进气球阀和进出口球阀。
8.关闭截断阀FJ下游放散阀FK01。
9.拆除放散装置。
(四)碰口作业方案
1.电熔焊机启动之前应对焊机周围环境浓度进行检测,若甲烷浓度大于20%LEL则应停止启动,排查原因。
2.碰口作业由山东省显通安装有限公司作业,碰口点共1处,碰口时将原PE管道割断,焊接套筒。原管道锯开后用封堵球封堵,刮除PE管氧化层,用酒精清洗碰口面后,再进行电熔焊接作业。检查电熔溢出口是否正常溢出,正常溢出后冷却30分钟,开始下一步作业。
3.碰口过程中应有专人全程检测作业坑内氧含量和甲烷含量,若氧含量低于19.5%VOL或甲烷浓度大于20%LEL则应停止作业,所有人员撤离作业坑。
4.新建管道各接口处需按设计要求连接,各项检测合格。
(五)碰口作业后工艺处理
1、碰口管段置换和检漏(天然气置换空气)
置换范围:截断阀井FJ下游
检测口:廉租房5#楼调压箱前进气球阀FK02
1.拆除廉租房5#楼新建调压箱前进气球阀上方短接,在进气球阀FK02处连接放散装置,并引致空旷地带,周围安全监护人员、检测仪器到位。
2.打开廉租房5#楼新建调压箱前进气球阀。
3.打开放散球阀FK02。
4.缓慢打开截断阀FJ进行天然气置换空气。
5.在放散装置FK02处进行持续检测,置换过程中每一个阶段应连续3次检测氧或燃气浓度,每次间隔不应少于5min,当达到天然气置换空气合格指标且持续稳定5分钟后,确认截断阀FJ下游管道置换合格。
6.关闭廉租房5#楼新建调压箱前进气球阀。
7.关闭放散球阀FK02,拆除放散装置,安装廉租房5#新建调压箱前进气球阀上方短接。
8.置换过程中,用发泡剂或可燃气体泄漏检测仪对PE焊口进行仔细检漏,确保新安装管道各接口无泄漏。
2、恢复供气作业
截断阀井下游FJ下游:截断阀FJ下游用户恢复供气严格按照公司下发《恢复供气-1》操作卡进行恢复供气作业。
廉租房5#楼新用户:严格按照公司下发《调压箱支线中压管线置换》及《调压箱性能测试》操作卡对廉租房5#楼新建调压箱进行调压箱性能测试,新用户户内暂不通气。
注:在整个置换过程中天然气的流速低于5m/s,放散口的气体流速低于10m/s。作业过程中需用二合一GDP-监测调压箱周围甲烷含量,确保整个作业过程甲烷含量小于等于20%LEL。
六、安全控制措施
所有参加置换的人员必须树立“安全第一、预防为主”的思想,不违章指挥,不违章操作。具体控制措施如下:
(一)严格遵守国家有关安全生产法律、法规及公司有关安全操作规程,作业人员必须穿防静电工作服,戴安全帽,使用防爆工器具,作业过程必须对操作人员进行安全监护。
(二)作业前,对所有参加人员进行有针对性的安全教育和详细技术交底,所有参加人员要熟悉各自分管的操作流程,防止错误操作,重要操作要专人负责,做到职责明确。
(三)置换和检测现场分别配备8Kg干粉灭火器2具,分散放置,方便使用。
(四)由可燃气体浓度检测分析员和安全员对作业区进行安全检查,确认无疑后向领导小组组长报告,领导小组组长下达作业命令后,方可进行作业。
(五)天然气放散前,设置警戒区域,置换前一天必须沿线通知附近居民,告知天然气管道保护安全知识,并在管道周围张贴安全警示标语。
(六)在置换过程中,要求线路维护人员24小时沿管线进行巡查,发现问题及时向领导小组汇报。
(七)各道工序置换必须在接到领导小组的通知后方可开始进行,完成后予以回复。
(八)各项工作在进行前应做好物资、工器具的准备,检测仪器要充足电,保证使用可靠。
(九)施工单位做好应急抢险的准备工作,选派好的管工和焊工,确保施工质量和进度。
(十)认真做好相关记录,填写好方案中要求的各种表格,实施完毕后汇总归档。
(十一)置换放散点周围5米内严禁无关人员活动。
(十二)天然气放散点周围25米内严禁无关人员活动。
七、风险分析
为确保施工期间安全生产,有效避免或减小事故发生的可能性,特对本次作业期间存在的危险源进行辨识、作业风险进行分析,并制定相应的风险控制措施及应急处理措施。
本次施工可能存在的主要风险如下:
(一)施工破坏已建燃气管道,燃气泄漏导致火灾、爆炸事故。
(二)临时用电过程中产生的危险。
(三)作业人员发生触电事故。
(四)人员静电释放产生火花。
(五)现场作业时人员碰伤;
(六)土方开挖或管道敷设过程中土方坍塌;
(七)坠物砸伤人员;
(八)作业坑较深,气体大量泄漏而产生窒息的危险;
(九)截断阀出现内漏。
八、应急抢险方案
(一)指导原则
1.在处置突发事故中坚持救人胜于救灾的方针,用各种方法积极组织抢救。
2.在处置突发事故时,应迅速开展工作,以准确、果断、有效的处置方法,把事态及损失降至到最低限度。
3.配置人力和应急抢险抢修物资齐全。
4.以全局为重,统一指挥,严格执行。
5.作业现场一旦出现不可控事件,立即启动《生产安全事故应急预案》。
(二)应急抢险类别和处置措施
风险(一)施工破坏已建燃气管道,燃气泄漏导致火灾、爆炸事故。
1.预防措施:
(1)动土施工前,做好技术交底,必要时人工探挖,必须查明燃气管道埋深走向,方可进行机械动土施工。
(2)现场放置8kg干粉灭火器各2具,分散放置,随时做好灭火准备。
(3)保证信息上报和传达渠道畅通,提前确认应急疏散及救援通道畅通,保证人员安全疏散和交通、消防部门救援人员和车辆快速进入事故现场实施救援。
2.应急处置措施:
(1)通知有关人员迅速关闭事故点最近上下游阀门,切断气源(防止产生负压)。
(2)疏散周围人员和车辆,设置警戒线,必要时联系交通部门进行交通管制。
(3)火势得到控制后继续检查事故区域天然气浓度,防止残余天然气引发次生灾害。
(4)保护事故现场,进行现场取证,同时制定修复方案,尽快实施修复。
风险(二)临时用电过程中产生的危险。
1.预防措施
/p>
(1)临时用电前按照《特殊作业安全管理办法》中临时用电作业要求进行办理临时用电许可证,且必须有人监护和记录。
(2)检查用电设备及线路绝缘情况,确保线路无老化、龟裂,不得超负荷使用,确定电源位置。
2.应急处置措施
/p>
(1)设备触电,救护人员应设法迅速切断电源,如拉开电源开关、刀闸,拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绝缘绳子等绝缘材料解脱触电者;也可抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身体;也可用绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者;救护人员也可站在绝缘垫上或干木板上,绝缘自己进行救护。为使触电者脱离导电体,最好用一只手进行。
(2)发现者应及时向单位领导和调度汇报,明确事故地点、时间、受伤程度和人数;调度应根据现场汇报情况,决定停电范围,下达停电指令。
(3)根据其受伤程度,决定采取合适的救治方法,同时用电话等快捷方式向当地的抢救中心求救,并派人等侯在交叉路口处,指引救护车迅速赶到事故现场,争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前,现场人员应及时组织现场抢救。
风险(三)作业人员发生触电事故。
1.预防措施:
(1)严禁带电作业。
(2)带电设备断电后必须进行对地放电后,方可作业。
(3)带电部分必须由专业电工进行作业。
(4)断电作业时必须悬挂“禁止合闸”标志。
2.应急处置措施
/p>
(1)当发现有人触电后现场第一发现人大声呼叫,然后迅速切断电源,使触电者与电源脱离。
(2)将触电者移至附近就地实施抢救,同时报告组长或副组长进入应急状态。
(3)应急小组领导接到电话后,立即联系救护车和医务人员赶赴现场实施抢救。
(4)救护车赶到后由医护人员抢救,应急小组作好配合工作。
(5)在实施抢救的同时,值班员工保护好现场,以便事故调查取证。
(6)抢救结束后,解除应急状态进行事故调查。
风险(四)人员静电释放产生火花。
1.预防措施:
(1)作业现场设立5米范围警戒区域,严禁无关人员围观和进入。
(2)作业人员必须穿戴防静电工作服,作业前应触摸静电导流柱释放静电。
2.应急处置措施:
(1)立即停止操作。
(2)及时触摸静电导流柱或洗手洗脸释放静电,增加作业环境中空气湿度,待静电消除后方可继续作业。
风险(五)现场作业时人员碰伤。
1.预防措施:
(1)完整穿戴劳保及安全帽;
(2)控制作业坑内作业人数;
(3)避免使用尖锐工器具;
2.应急措施:
(1)一旦出现碰伤事故,立即对伤员进行简单护理。对伤口进行简单包扎,视伤情将伤员转移出现场,医院救治;
(2)伤情严重时打电话医院;
(3)将伤员情况通知其家属,并向领导汇报。
风险(六)土方开挖或管道敷设过程中土方坍塌。
1.预防措施:
(1)操作坑及其他有跌落风险点设置标志牌,上写“安全注意事项”、“严禁入内”、“危险”、“请止步”等内容,拉警戒线进行隔离。
(2)沿基坑边缘开挖15°逃生通道坡防止塌方、坠物和其他原因威胁人身安全;
(3)坑内作业人员数量的控制;
(4)基坑内作业人员必须身系安全带,每人配备至少2人对其作业进行监护,出现塌方等情况立即协助拉出人员;
2.应急处置措施:
(1)不论任何人,已经发现基坑有坍塌的迹象或可能性,应立即通知全体施工人员撤出现场,并立即向应急领导小组汇报组织抢险;
(2)现场人员若有人受伤,立即拨打急救电话,向急救中心求救,同时,在急救人员赶来之前采取必要措施对受伤人员进行急救;
(3)在没有人员伤亡的情况下,现场负责人应根据实际情况研究补救措施,在确保人员生命安全的前提下,组织恢复正常施工秩序。
风险(七)坠物砸伤人员。
1.预防措施:
(1)作业基坑拉好警示带、严禁边缘站立人员、摆放重物及其他工器具;
(2)沿基坑边缘开挖15°逃生通道坡防止塌方、坠物和其他原因威胁人身安全;
2.应急处置措施:
(1)立即对伤员进行简单护理。对伤口进行简单包扎,视伤情将伤员转移出现场,医院救治;
(2)伤情严重时打电话医院;
(3)将伤员情况通知其家属,并向领导汇报;
风险(八)作业坑较深,气体大量泄漏而产生窒息的危险
预防措施:
(1)在作业坑附近必须放置防爆鼓风机、安全绳、消防器材等,以备不时之需,为防止天然气、氮气聚集,碰口作业中,根据报警器检测情况,随时启动防爆鼓风机。
(2)割管操作人员进入作业坑割管前,对作业坑进行正压通风,作业人员佩戴安全带并系保险绳,作业坑外至少两人持保险绳监护,持续检测作业坑内可燃气体浓度和氧气含量。
(3)作业前,应指定专人对监护人和作业人员进行安全教育,包括作业空间的结构和相关介质等方面的知识,作业中可能遇到的意外和处理、救护方法等。
(4)作业现场要配备一定数量符合规定的应急救护器具和灭火器材。
(5)切实做好作业空间的工艺处理,所有与作业点相连的管道、阀门必须加盲板断开,盲板应挂牌标示。
(6)作业过程中若氧含量低于19.5%VOL,所有人撤离作业坑,查明原因后再进行下一步作业。
应急处置措施:
(1)当出现天然气大量泄漏,立即泄漏点最近上下游阀门,关闭气源。迅速组织疏散事故发生地周围居民群众,确保人民群众的生命安全。
(2)在确保天然气、氧气含量检测合格,工作人员的安全防护到位措施到位后,查找泄漏点,进行抢修作业。
(3)如事故影响范围较大或发生人员窒息,立即启动本单位《生产事故应急预案》。
风险(九)截断阀出现内漏
预防措施:
(1)作业前盘活作业管段上下游各两道阀门,确保上下游各两道阀门井盖开启方便,阀门启闭灵活,上方无车辆等其他妨碍阀井开关的物体。
(2)在放散装置处持续观测压力变化及是否有气流声,当无气流声时,关闭放散阀,观测压力是否回升,确保压力不再回升。
(3)管道切割作业过程中,保持放散装置放散阀处于开启状态,确保管道内不憋压。
(4)管道切割完毕后,关闭放散装置放散阀,立即对割开的管道进行封堵,封堵采用橡胶隔离球,球内压力应大于0.1MPa。
应急处置措施:
(1)在放散过程中发现截断阀内漏时,立即扩大放散范围,关闭内漏阀前一道截断阀,确保天然气和作业段有效隔离。
(2)作业过程中实时监测可燃气体浓度,在确保天然气、氧气含量检测合格,工作人员的安全防护到位措施到位后。
(3)如事故影响范围较大或发生人员窒息,立即启动本单位《生产事故应急预案》。